| CITAZIONE (Checcocorse @ 4/1/2024, 18:51) Direi che la messa a terra non deve coinvolgere parti metalliche della roulotte bensì deve essere presente in tutte le prese di corrente a 230 volt. Un tempo si usava collegare la messa a terra sui tubi metallici dell'acqua, cosa sbagliatissima perchè ci si ritrovava, magari in un condominio, con la situazione descritta da TopVr. Diversa cosa accade per ciò che riguarda infissi metallici, esterni, dove, adesso non so ma prima era frequente vederne, c'era il collegamento a terra. Ci sarebbe un senso per creare una sorta di continuità con la gabbia di Faraday creata intorno ad edifici pubblici (a scuola dove frequentavo, ITIS, era fatto tutto così). Comunque, se pensiamo che molti in campeggio fanno collegamenti molto alla "carlona" con prolunghe, ciabatte su ciabatte, portalampada che tutto sono fuorchè da esterno etc sarebbe auspicabile che la messa a terr a della struttura fosse realmente funzionante. Così dovrebbe essere, per legge! Vecchi ricordi, ho iniziato la mia vita lavorativa a Trento come elettricista impiantista, il collaudatore degli impianti dell'azienda elettrica, si chiamava Polacco, esigeva il collegamento al tubo di ingresso dell'acqua facendo un ponte ai contatori, altrimenti non firmava il collaudo dell'impianto.
|
| |