Mamma mia che raffica di risposte....
Allora, riassumendo:
-I fusibli a differenza del magnetotermico hanno un tempo di intervento mooolto più alto e svolgono solo la funzione termica della protezione, quindi sono validi solo contro il rischio di sovraccarico e non contro il cortocircuito.
Per lunghe tratte di cavo (parliamo comunque di 70-80 mt) potrebbero non intervenire su cortocircuito della linea, mentre su tratte brevi (come è il caso dell'impianto della caravan, di norma intervengono comunque. Cmq dato il basso costo del magnetotermico è sempre preferibile questultimo al fusibile.
-Non utilizzate il magnetotermico 220V-230V con linee a 12V, sarebbe come non mettere nulla, meglio i fusibili in questo caso.
-l'Installazione di due differenziali (salvavita) in cascata non comporta nessun tipo di problema, anzi vi garantisce che se uno è guasto l'altro interviene. Unico inconveniente: non si sa mai quale sgancia per primo, anche se nella maggior parte dei
casi interviene quello più vicino alla fornitura (contatore).
Per Baldo: come dice Optima il tuo interruttore potrebbe essere un semplice sezionatore (interruttore passivo). Il magnetotermico lo riconosci dal disegno del circuito elettrico, il sezionatore ha solo lo schema dei contatti.
Ricordatevi anche una cosa importantissima:
Le taglie dei magnetotermici non vanno scelte a caso. Come ho spiegato nel primo post, questi dispositivi non proteggono la persona ma i conduttori, quindi proteggono tutti i fili collegati ai morsetti di uscita.
La sezione del conduttore ne determina la portata in ampere, ovvero da quanto più rame è composto il conduttore, più ampere può sopportare.
Tenete in considerazione questa tabella , valida solo per linee a 220V, in bassa tensione il discorso cambia:
Cavo da 1,5 mmq -> 10A
Cavo da 2,5 mmq -> 16A
Cavo da 4 mmq -> 25A
Cavo da 6 mmq -> 32A
L'interruttore da installare va quindi rapportato al tipo di cavo che vi collegate sotto.
Un conduttore da 1,5 mmq collegato ad un interruttore da 16A è a rischio, in quanto se vi è un assorbimento sulla linea di , poniamo 14A, l'interruttore non scatta perchè la corrente non supera la sua soglia, ma il cavo brucia allegramente perchè non sopporta quella intensità di corrente.
La legge impone per impianti a 230V l'utilizzo di conduttori di sezione non inferiore a 1,5mmq. Anche se forse (non sò, mi informerò) non si applica alle caravan, se fate dei lavori elettrici utilizzate ugualmente l'1,5 mmq.
Cmq come diceva Optima mettete un magnetotermico da 6A che andate tranquilli, non penso abbiate utilizzato del cavetto telefonico per il collegamento del frigorifero alla 220V